Keinesfalls beginnt zwischen zwei IS ein neuer 20m TP Abschnitt(!) Die Klemmen am IS sind (AFAIK) nur parallel geschaltet
http://www.lcn.de/produkte/lcn-is.pdf
Wenn das alles nicht langt sind LCN-SK möglich, aber nicht nötig.
http://www.lcn.de/produkte/lcn-sk.pdf
Möglich ist ebenso der Einsatz von LCN-LLx
http://www.lcn.de/produkte/lcn-llx.pdf
Wichtig ist hierbei dass man alle LLx über IS oder LLx zu einem einzigen IS/LLx Bus zusammenschaltet, also *keinesfalls* eine D-TP-LL-TP-D -TP-LL-TP-D Struktur aufbaut. Zwischen allen IS und LLx darf keine D-Ader sein. Zitat aus dem LLx Waschzettel:
So kann man sich schwerlich eine Anlage vorstellen, die Segmentkoppler benötigen - es sei denn man hat über 250 Module in der Anlage.Achten Sie aber bitte darauf, dass die Lichtleiterstrecken nur mit anderen LL-Strecken oder dem IS-Bus verschaltet werden. LL-Strecken nicht über den LCN-Bus miteinander koppeln. (Sonst
könnte es bei hoher Buslast zu verlorenen Telegrammen kommen.) Lichtleiter sollen LCN Busstrecken koppeln, nicht umgekehrt.
Thomas