Seite 8 von 8
#71 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:14
von LCNJürgen
Hast du auf Status für Analogwerte geschaut da muss der TS sein!
#72 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 23:00
von Uwe
Kein Thema, Marc. Ich habe Zeit - wenn du die auch hast ...
Die Relais schalten so wie der Regler es möchte. Auch wenn das für dich 'willkürlich' aussieht, es ist 'geregelt' (vom Sollwert des Reglers).
Du kannst mit dem Base auch den Sollwert einstellen.
Viele Grüße (immer noch aus Malle)
Uwe
#73 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 09:17
von MDWD
@Jürgen: Wo finde ich den diese Statusmeldung für Analogwerte? Ich kann eine solche Einstellung bei der aktuellen Software (4.52) nicht finden.
@Uwe: Was passiert denn wenn die Base und die Pro Sollwerte bekommen. Wenn ich über die Base die Sollwerte vorgebe, was stelle ich den in der Pro ein. Lasse ich die Felder leer und was soll in den Proportionalbereich?
Gruß, Marc
#74 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 11:57
von Beleuchtfix
Hi,
suche unter Handbedienung Status(Analogwerte) oder einfach F7.
Viel Erfolg
Florian
Den zweiten Teil könnte ich ja auch gleich beantworten
Die Pro Sollwerte sind die "Grundwerte", die immer gespeichert bleiben und nach einem Modul-Reset wieder eingestellt sind. Im normalen Betrieb kannst du sie endlos überschreiben. Außerdem gibt es noch den Befehl, Sollwert relativ zum Programmierten Wert, das ist auch der in der Pro eingestellte Wert. Proportionalbereich musst du eingeben, mindestens 1. Wenn du mit dem Regler einen Ausgang betreibst, dann regelt er innerhalb dieses Bereiches von 0% bis 100%, Relais werden genau in der Mitte geschaltet, leider ohne dieses Hysterese.
Ich sende meine Regler dann an einen Ausgang 3, und schalte mit den Statuskommandos Kurz und Los (An/ Aus) das Relais und habe damit auch bei Relais eine Hysterese.
#75 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: Mi 9. Jan 2013, 20:21
von MDWD
Hallo. Etwas später, aber besser als nie. Vielen Dank für die Hilfe in Sachen Temperatursensoren. Im Nachhinein ärgere ich mich ein wenig, überhaupt die TS zur ERR in jedes Zimmer gebracht zu haben. Nach dem hydraulischen Abgleich haben wir eigentlich ohne Regelung unsere Wunschtemperaturen in den Zimmern.
Ich habe gleich noch eine weitere Frage:
Ist es korrekt, dass bei den Verbrauchern - insbesondere den Leuchten - immer Spannung auf der Leitung ist, solange keine Leuchte angeschlossen ist. Auf meine Nachfrage beim Elektriker meinte dieser, es sei wegen des Bussystems so. Kurz nach dem Einzug haben wir noch sehr viele "Designerleuchten" sprich Baufassungen von der Decke hängen, weil wir noch nicht die richtige Beleuchtung gefunden haben.
Wäre für eine Rückmeldung wie immer sehr dankbar. Gruß. Marc
#76 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: Mi 9. Jan 2013, 21:17
von Thomas
Ist es korrekt, dass bei den Verbrauchern - insbesondere den Leuchten - immer Spannung auf der Leitung ist, solange keine Leuchte angeschlossen ist.
Hallo Marc,
ist wie bei fast jedem anderen Dimmer so.(manche dimmer haben noch einen richtigen Schaltkontakt)
Das ist ein "elektonischer" Schalter, der immer einen Leckstrom hat, wie auch SolidState Relais.
gruss thomas
#77 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: Do 10. Jan 2013, 18:14
von MDWD
Danke für die Antwort Thomas. Dann bin ich beruhigt. Hatte schon an einen neuerlichen Faupax des Elektrikers geglaubt.