#11 Re: LCN Systemausfall

Verfasst: Fr 7. Nov 2025, 17:02
von Thomas.Einzel
obeis hat geschrieben:...
Ich habe meine Module wieder.
Das PK hat sich erledigt, da war eine Reparatur "nicht mehr wirtschaftlich2, das kommt auf die Weihnachts Wunschliste. Aktuell ja sogar schon mit USB C habe ich gesehen.
Bei den anderen bauteilen 7 von 8 Fehlern war "Transistor defekt" Fehlerursache unklar.
Es soll sich um einen Transistor in der Datenader handeln, der die Leitung dann kurz schließt, oder Gleichspannung drauf legt.
Klang am Telefon wie ein eher ungewöhnlicher Fehler, der nicht allzuviel mit alternden Kondensatoren zu tun hat.

Die bekannte Perfektion hat alles kostenlos repariert und mit Haribo zurück geschickt.
Sehr schön, das hatte sich ein paar Postings weiter oben nicht so angehört. Ich habe bisher auch nur positive Reaktionen und Reparaturen des LCN Kundendienstes erlebt. IIRC war mal ein UPP "nicht mehr wirtschaftlich reparierbar", aber das war auch schon viele Jahre in Betrieb.
Danke für euren Beistand.
:thumbup:

#12 Re: LCN Systemausfall

Verfasst: Sa 8. Nov 2025, 05:37
von Niko
Moin Siebo,
obeis hat geschrieben:Außerdem muss ich herausfinden, was ich tun muss, das die Pro imer die Lichtszennen mit abspeichert. Das hat bei miener letzten Sicherung leider nicht geklappt :-( aber bestimmt ein Bedienerfehler, weil die Sicherung vom Sommer alle Lichtszennen enthält.
Die PRO liest die Lichtszenen standardmäßig nicht aus, da dies einerseits ziemlich viel Busverkehr erzeugt, andererseits die Lichtszenen theoretisch auch außerhalb der PRO verändert werden können und im PRO-Projekt gespeicherte Werte somit veraltet sein können.

Wenn Du Lichtszenen nur in wenigen Modulen nutzt, kannst Du die Lichtszenen nur dieser Module mit der PRO händisch auslesen.

Ansonsten gäbe es in den Verbindungsoptionen (dort, wo Du die Kommunikationsparameter einstellst) eine Checkbox "LichtSzenen immer auslesen". Habe das nie ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann deutlich länger dauert, bis die PRO nach dem Start mit der Bus-Überprüfung fertig ist.

Oder Du schreibst Dir ein LinHK-Makro, das den aktuellen Stand der Lichtszenen dokumentiert, so dass die Informationen zumindest nicht verloren gehen.


Schöne Grüße
Niko

#13 Re: LCN Systemausfall

Verfasst: Mi 25. Mär 2026, 21:06
von obeis
Moin zusammen.

Siebo hat Urlaub, und was glaubt ihr was ist passiert.
Es läst sich kein Licht bedienen, die Visu ist tot.
Der BUS steht. die Datenader ist blokiert. Im Halbtagestakt sind 4 Module ausgestiegen. Datenader auf Dauerrot.
Der gleiche Fehler wie im letzten Urlaub.
Mal sehen ob es wieder ein neuer Fehler ist, den es vorher noch nicht gab.

Bin ich echt der einzige hier imForum, dem solch ein Fehler passiert?
Bin gespannt auf Rückmeldungen.

Siebo
Der jetzt wieder mit Licht ins Bad geht

#14 Re: LCN Systemausfall

Verfasst: Do 26. Mär 2026, 07:03
von Nils
Moin Siebo,
Es gab auch mal einen Firmwarefahler der ein vergleichbares Phänomen hatte. Sprich mal mit der LCN-Hotline. In diesem Fall hast du dann natürlich keine Fremdfabrikate in deinem Bus ;) !

#15 Re: LCN Systemausfall

Verfasst: Do 26. Mär 2026, 18:40
von obeis
Moin Nils

Diese 4 fehlerhaften Module sind:
2x 140719 UPP
1x 1D060C UPP
1x 13030A SH

zuerst ist das 13 SH ausgestiegen.
Ein System ist für mich da nicht zu erkennen, aber ich werde die Hotline anfragen.
Meine Datenader ist natürlich "LCN Only".
Alles andere ist doch nur Software.

Ich halte euch auf dem laufenden.

Siebo

#16 Re: LCN Systemausfall

Verfasst: Do 11. Jun 2026, 12:37
von AxelMertes
Hallo Zusammen,

ich fürchte jetzt mich auch erwischt. Seite letztem Wochenende funktionieren ein Gruppe aus TU4H, SHS und R8H nicht mehr. Wobei das R8H wenigstens noch eine Kontroll LED in der Mitte leuchten hat. Das SHS ist trotz anliegender 236,7V ohne LED Licht und wird über den BUS / Lin-HK nicht mehr gefunden. Das TU4H kann ich aktuell nicht benurteilen.

Da ich aktuell keine Ersatzteile habe, bestelle ich fürs erste wohl mal ein SHS und schaue, ob es daran liegt?
Oder lieber gleich von jedem ein Ersatzteil vorhalten?
Wie würdet ihr vorgehen?
Daraus eine Testschaltung zu machen, entkoppelt von allem, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das hab ich hier ja auch gelesen.

Alle Module sind Baujahr ca. ~2008 (vielleicht auch 2007, je nachdem, was der Elektriker an Lager hatte), wenn ich richtig gezählt habe:
1 * PK, 9 * TU4H, 3 * SHS, 9 * SH, 12 * R8H, 6 * UPP, 6* UPS, 12 * TS, 3 * FI, zusammen 61 (?) Module/Sensoren. Eine ordentlich große Installation. Wenn die jetzt alle die Grätsche machen gibt es echt Ärger mit der Regierung. 😲

Wie ich lese, sind es die berühmten "vor 2012-2014 Elkos" in den meisten Fällen?
Ist ja bei Computern/Hardware/HiFi etc. ist das ja leider nicht anders.
Und der Service scheint ja kulant zu sein in vielen Fällen. Ich hoffe mal auf etwas Glück und das es "nur das mit den Elkos" ist.😇
Wie ist da das Prozedere?
Kann man das selbst direkt dort hin schicken?
Was schreibt man am besten? Etwas Haribo scheint beliebt zu sein, für die gute Stimmung 😜
Meine Elektriker von damals gibt es leider nicht mehr und sein Nachfolger hat mit LCN nichts am Hut. Ob da noch die alten Mitarbeiter sind, kann ich nicht sagen, da gab es einen Crack, der ist aber schon lange vor dem Wechsel weg.

Ich hab zwar seit Anfang Januar eine 24.9kWp PV Anlage mit 40,96kWh Akku und 20kW Wechselrichter, laufe dauerhaft auf Notstrom Ausgang, sprich wie eine USV Anlage merke ich nicht was vom Netz kommt. Ein Nachbar ein paar Häuser weiter hat aber sein ein paar Wochen massive Probleme mit seiner 2,5kWp Anlage, die sich dauernd abschaltet wegen Überspannung im Netz > 253V, teils 4 Mal am Tag komplett aus (er kann dann nicht mal selbst erzeugten Strom verbrauchen, sein SMA geht ganz aus). Bei mir gabs bislang keine Störung. Aber ich hoffe es sind nicht solche "Spitzen", die hier gerade reihum Stress machen und im schlimmsten Fall unsere Module killen. Aber so einen richtigen Zusammenhang kann ich nicht feststellen (bis jetzt).

Was mir noch merkwürdig aufgefallen ist:
Ich hatte den D-Kanal vom toten SHS abgenommen. Die Kabel sind alle weiche Litzen, keine starre Leitung wie an den Steckdosen etc. und es wurde nirgends mit Adernendhülsen gearbeitet. Ist das üblich?
Letztlich sind die Federklemmen an den Modulen ja ähnlichen denen für Lautsprecherkabel, insofern bin ich da jetzt nicht panisch, hat mich aber gewundert.

Ferner sehe ich das vermutlich defekte SHS in der Pro natürlich nicht, aber selbst abgesteckt und D-Kanal überbrückt starte ich ein cleanes Projekt und eine Suche nach Modulen. Es tauchen zunächst alle auf, aber nach und nach verschwinden sie dann und es bleibt nur eine Handvoll übrig. Was heißt das?
LinHK meldet an sich eine gute Kopplungsqualität von >99%.
Passt für mich irgendwie nicht zusammen.
Ein UPS Modul (Badezimmer) meldete neulich Überhitzung, was ich mir kaum vorstellen kann, weil die Dose recht groß ist und so warm ist es gerade nicht.

Wie würdet Ihr jetzt vorgehen?

Ersatzteile zu haben wäre ab diesem Moment vermutlich eher wichtig. Aber wirkich von jedem Ding? Autsch. Allein das tut schon weh.
Wie häufig gehen nach Eurer Erfahrung auch UPP, UPS etc. kaputt?

Und was mir auch gerade aufgefallen ist:
In den Schränken sind definitiv 12 * R8H, aber ich sehe in der Programmierung / Projektplan / Funktionsplan zur 10?
Woran kann das liegen?
Es sind ja keine "unverkabelten" im Schrank. Sehr merkwürdig. Fragen über Fragen!🤔

Bin über jede Hilfe / Tipps / Fragen dankbar.

Viel Grüße
Axel