Seite 2 von 8
#11 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 11:56
von MDWD
Achso, stimmt, das wäre tatsächlich sinnvoll. Mal sehen, ob das noch zu korrigieren ist. Zwar hängen überall Präsenzmelder im Keller, die meisten Räume - außer Kellerflur und ein Abstellraum- bekommen etwas Licht durch Lichtschächte. Die Taster sind nur als Backup gedacht, aber wenn es tatsächlich mal dazu kommen sollte, hast du mit den roten Lämpchen recht.
#12 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 12:34
von Uwe
Beim Kellerraum kann ein 5x als Raumzuleitung völlig ausreichen (und bietet die Möglichkeit später auch mal ein Modul in den Partykeller zu bauen).
L-N-PE-Taster-Leuchte lässt sich "handelsüblich" verdrahten.
Bei einem Taster mit 3x habe ich 2 Leitungen zur Verteilung (Taster und Leuchte) und später keine Möglichkeit der Änderung.
Die Glimmlampen sind bei Anschluß an ein TU4H in den Tastern problemlos möglich.
Grüße, Uwe
#13 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 15:31
von MDWD
So, komme gerade von der Baustelle. Es müssen zwar einige Kabel ausgetauscht werden, aber Gott sei Dank nicht so viele, wie ich anfangs gedacht habe.
Die Position der Präsenzmelder haben wir jetzt auch.
Mir ist aufgefallen, dass die Brennstellen generell mit 3-adrigem Kabel angefahren werden. Ist das so in Ordnung?
Viele Grüße.
#14 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 15:48
von Beleuchtfix
[zitat=MDWD]Mir ist aufgefallen, dass die Brennstellen generell mit 3-adrigem Kabel angefahren werden. Ist das so in Ordnung?[/zitat]
Im Normalfall ist das in Ordnung. Wenn du irgendwo einen großen "Kronleuchter" planst, dann macht auch 5-adrig Sinn, dann kannst du mit 2 oder sogar 3 Kreisen das Licht unterteilen. Auch wenn du in einer Leuchte Up- und Down-Light getrennt hast, benötigst du mehr als 3 Adern.
Gruß
Florian
#15 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 15:51
von Beleuchtfix
[zitat=Uwe]Beim Kellerraum kann ein 5x als Raumzuleitung völlig ausreichen[/zitat]
Diese 5 Adern ermöglichen dir auch eine Steckdosen/Schalter Kombination, was man häufig in Kellerräumen findet.
#16 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 16:34
von MDWD
Danke Beleuchtfix. Das sind zwei wichtige Hinweise für mich und der eindeutige Beweis, dass ich besser was Ordentliches gelernt hätte (Elektriker vielleicht

).
Dann liege ich in den Kellerräumen mit einem separaten 3-adrigen Kabel für die Steckdosen und einem zus. 3-adrigen Kabel für den einfachen Schalter/Taster ja nicht so schlecht, wenn ich eigentlich nur 5 Adern benötige.
Bei der Beleuchtung wird es wohl keine Situation geben, bei der eine Brennstelle noch mal unterteilt werden soll/muss.
Was mich zunehmend verwirrt, ist der Gedanke, dass ich für die Buskommunikation neben den herkömmlichen 3 Adern noch eine zusätzliche - nach meiner Rechnung also 4 - benötige. Und das ist bei 3-adrigem Kabel ja nun mal nicht möglich. Ich habe das wohl das ein oder andere noch nicht verstanden. Obwohl die Zeichnungen im Handbuch und in den ganzen zugänglichen Dokumenten doch immer von 5 Adern ausgehen.
#17 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 16:38
von Uwe
Moin Marc,
Mir ist aufgefallen, dass die Brennstellen generell mit 3-adrigem Kabel angefahren werden.
Im Hinblick auf neue Beleuchtungstechniken (Stichwort: Glühlampenverbot) empfehlen wir nur noch 5-adrige Leitungen.
Die meisten Elektriker sehen das leider (noch) nicht als sinnvoll an.
Ist das so in Ordnung?
Ja, aber m.E. nicht zukunftssicher ...
Grüße, Uwe - der den Elektriker immer wieder mal zwingen muss 3-adrige Leitungen bei LCN-Baustellen generell nicht zu verwenden (egal wofür)
#18 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 16:42
von Uwe
immer von 5 Adern ausgehen
4 Adern wären genug ... leider sind 4-adrige Leitungen ~1/3 teurer als 5x. Deshalb verwendet (Elektro)man(n) immer 5-adrige ...

#19 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 16:45
von MDWD
..der den Elektriker immer wieder mal zwingen muss 3-adrige Leitungen bei LCN-Baustellen generell nicht zu verwenden (egal wofür)...
Mir würde es deutlich besser gehen, wenn mein Fachmann sich auf eine Zusammenarbeit mit euch eingelassen hätte. War ich eben noch der Meinung Beleuchtfix hätte mit seinem Beitrag des Rätsels Lösung herbeigeführt, bin ich nun mit Uwes Beitrag wieder am Anfang. Ich gehe zwar momentan nicht davon aus, dass wir überall auch Glühlampen verzichten können, aber an vielen Stellen wird eine modernere Beleuchtung zum Einsatz kommen.
Was soll ich machen: Auf 5 Adern überall - oder nur bei der Beleuchtung - bestehen oder an der ein oder anderen Stelle drauf verzichten???
#20 RE: Installation im Neubau (mit GÜ)
Verfasst: So 3. Jun 2012, 16:54
von Uwe
Das wäre uns auch lieber gewesen, Marc
Schimpf mal ordentlich mit ihm - und lass die 3-adrigen Deckenauslässe drin.
Wir wissen auch nicht, was der Markt in 5 Jahren bietet. Aber 99% der Bestandsinstallationen werden dann nur 3 Adern an der Decke haben ...
Grüße, Uwe