#11 RE: Brauche Hilfe: Einbaustrahler 12V auf 230V ungerüstet

Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 22:13
von DirkP
Hallo Florian,

die Leuchte hat ja ein ungewöhnlich aussagekräftiges Typenschild. In der 12V Variante Schutzklasse 3 durch SELV (Schutzkleinspannung) und in 230V Schutzklasse 2 mit Schutzisolierung (erkennbar an den beiden ineinander liegenden Quadraten). Diese Leuchte darf nicht mit einem Schutzleiter versehen werden!
Da das Gerät ein CE-Zeichen besitzt, muss der Inverkehrbringer für die Einhaltung etwaiger Bestimmungen Sorge tragen. Also für den Fall der Fälle ist man gegenüber der Versicherung erstmal raus.

Man kann ja leider den Sockel, vermutlich das Zubehör 55003, nicht von hinten sehen. Ich geh aber mal davon aus, dass es dort keine Möglichkeit gibt, an spannungsführende Teile zu kommen. Vergossen,etc.. Deshalb kurze Anschlussenden, die aus dem vermutlich schutzisolierten Sockel herausführen.

Hier mal zum nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzisolierung

Gruß Dirk, der bei sowas auch immer ein flaues Gefühl hat und irgendwie die 12V-Variante vorziehen würde.

#12 RE: Brauche Hilfe: Einbaustrahler 12V auf 230V ungerüstet

Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 22:27
von KlausM
Dacht ich's mir. Typenschild ist eindeutig. Leuchte ist mit der richtigen Fassung schutzisoliert. Zeig deinem Elektriker noch mal das Typenschild. Es ist alles grünen Bereich...
K

#13 RE: Brauche Hilfe: Einbaustrahler 12V auf 230V ungerüstet

Verfasst: Do 28. Jan 2010, 02:40
von Uwe
Thomas hat geschrieben:würde ich nie in meine Ripisdecke so einbauen
Hier wurde nach einem PE-Anschluß gefragt, nicht nach Brandschutz :|

Aber die Leuchte hat sogar ein 'F'-Zeichen ...
Dazu findet sich z.B. bei voltimum.de folgendes
Das Zeichen gilt für Leuchten mit Entladungslampen, die auf schwer oder normal entflammbaren Baustoffen direkt montiert werden dürfen. Die Befestigungsfläche der Leuchte erreicht im Normalbetrieb maximal eine Temperatur von 130 °C, im Fehlerfall maximal 180 °C.
bedenkenlose Grüße
Uwe

#14 RE: Brauche Hilfe: Einbaustrahler 12V auf 230V ungerüstet

Verfasst: Do 28. Jan 2010, 10:26
von Philipp
Für den Brandschutz kann man dann immernoch die Kaiserdosen einbauen.

Gruß Philipp - der mit den Dosen auch ein besseres Gefühl hat, auch bei den 12V Spots

#15 RE: Brauche Hilfe: Einbaustrahler 12V auf 230V ungerüstet

Verfasst: Do 28. Jan 2010, 12:57
von Thomas
Hallo,

die Fassung wäre mir lieber : http://www.elektrofachmarkt-online.de/i ... uct=811112

Zugentlastung, Abstandshalter usw, alles dran.

gruss thomas

#16 RE: Brauche Hilfe: Einbaustrahler 12V auf 230V ungerüstet

Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 18:30
von Flo
Abstandshalter kommen selbstverständlich in die Decke, bin doch nicht lebensmüde :scared:

#17 RE: Brauche Hilfe: Einbaustrahler 12V auf 230V ungerüstet

Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 00:54
von Uwe
Abstandshalter alleine sind es nicht, Florian

Man muss auch schon darauf achten wohin sich die in der Decke befindlichen Leitungen beim einsetzen der Leuchte bewegen.
Klemmst du z.B. eine nicht wärmebeständige (Zu)Leitung mit einer der Einbau-Federn fest, dann verschmort dir die Hitze des Metallgehäuses diese Leitung und dein Gehäuse steht irgendwann (ohne PE-Anschluß) unter Spannung. Für die Versicherung ist das dann ein 'nicht fachgerechter Einbau' - für den "Leuchtenfummler" kann es aber beim GAU den Tod bedeuten.

Ich kann die geäußerten Bedenken deines Elektrikers immer noch durchaus nachvollziehen - auch wenn das Typenschild den PE-Anschluß widerlegt.

Grüße, Uwe